sur du neuf impossible le consuel laisse vraiment rien passer et les artisans le savent.rdlc a écrit :
il faut bien respecter la section des câbles d'alimentation , et pas seulement pour l’éclairage et les prises
les gens ne respectent jamais la section de câble a la sortie du disjoncteur edf , ni entre 2 tableaux
j'ai vu des refus pour une simple erreur de couleur parfois! (bleu ou noir: neutre, rouge ou marron phase directe uniquement)
normalement passer une installation tri en mono ne pose pas de souci.
une installation en tri attention, en cas de rupture de neutre les phases ne sont plus équilibrées, la plus chargé baisse en tension, la moins chargée monte (jusqu'à 660v...). autant dire que ça fume quand ça arrive!
par expérience bizarrement dans le boitier fusible edf c'est toujours le neutre qui crame.
donc si un jour vous sentez une odeur bizarre coté tableau inquiétez vous en vite! si ça grille au coffret pas de bol vous sentirez rien venir.
pour ce qui est de la norme nfc 15100 si on veut être parfaitement dans les clous il y a beaucoup de choses imposées à respecter: tant de prises par pièce pour tant de surface, prises pour les éclairages, et j'en passe...
dans le cadre d'une rénovation tant que l'abonnement edf n'est pas interrompu pas besoin de certificat du consuel.
il y a un gros flou artistique mine de rien! les assurances ne font pas chier apparemment.
une maison des années 20 ou 30 avec des fils en toile c'est réglo "si l'aspect visuel est correct"...